约克中央空调地暖二合一T8600面板485通过node red HomeKit modbus节点接入与应用

感谢鬼总,花神,医生,萝卜等大佬的帮助。

还请给位大神提点优化细化。

485空调控制.json (28.1 KB)
485地暖.json (12.0 KB)

厉害,和楼主是同款空调 不过自己偷懒买了全套的赫迈泽,可以控制空调和地暖。不知道你的连线方式是怎样的,有空可以把折腾的过程分享一下:smile: 以及实际使用体验

前期布线鬼总指导,空调这边就是留了485的线,面板自带485 modbus ,通过有人串口服务器转TCP。

我家也是这个型号的面板 请问如何用串口调试软件 发送控制命令啊? 比如打开命令该怎么发送?

我是用node red 测试的。

你好题主,能否详细指导一下?非常谢谢。我也配的这套水机,加入智能不影响主机联控吧?

顶一顶,希望楼主可以看到,付费取经我也是ok的。房子正准备装修了,希望能提前布局好。多谢先

不影响主机的功能,是独立的,但是我这个没有和主机联动,只和室内机联动了,主机后面调试不好,有可能是我没安装模块,你可以问下约克的工程师,怎么联动主机和内机。内机调试可以互相学习,我这个也是群里鬼总帮助下弄好的。

敢问赫迈泽的经验能分享一下吗?原来的面板是T8200吗

没有这个设备诶。

你的赫迈泽哪里买的?

联动内外机这个好办,你看一下主控面板的说明书就行。设置开关机选择和冷热模式选择这两个字段。
我因为用了nest温控器就不方便联动了,所以我现在特别想把主机的485通讯接入HA,可以看到水箱温度,系统运行状态。

请问这个温度是外部传感器给的温度么?还是8600空调面板自己的温度

8600面板自己的温度

我也是约克方案,在淘宝看了第三方的面板说只要是水空调都能控制,不晓得和485的接法出来的效果有啥区别